• Дорогой друг! Ты не зарегистрирован у нас на форуме.

    Возможность просмотра многих тем требует регистрации на форуме.

    Не поленитесь - зарегистрируйтесь, затратив всего несколько минут.


    Администрация Абырвалг.НЕТ

Вопросы по отоплению,водопроводу,канализации ....

  • Автор темы Автор темы mihei
  • Дата начала Дата начала
А какова общая площадь дома? Зачем, вернее чем руководствовались, при выборе таких диаметров стояков? Или система предполагает работу в гравитационном режиме? При попадании в регистр такого диаметра, скорость потока теплоносителя падает практически до нуля, это своего рода гидравлическая стрелка получается. Если есть еще возможность, я бы на Вашем месте сдал регистры в металлолом и поставил обычные радиаторы. Менее инерционная система-меньше воды нагревать котлу, легче прокачать систему, меньше расход газа. Менять 25-60 на 32-60 это тоже самое, что поменять диаметр колес на автомобиле с 14 на 15 дюймов. Быстрее он не поедет. Эти насосы имеют одинаковую напорную характеристику. Надо менять мотор в автомобиле на более мощный. Так и тут, надо взять насос, к примеру 25-80, либо 32-80, это уже разные насосы. Да, и что значит, стоят два насоса? Как они стоят? Схему нарисуйте.
 
какими диамерами сделаны врезки регистров?
 
Пока только второй этаж нарисовал,левый и правый контура одинаковые по 50 м.Труба пропилен,20=6м,25=10м,32=34м.Стояк пропилен 50=4м,дальше тройник 63-50-50 ,до котельной 63 труба 8 м.
Ипаааать наворотили - ладно чужих денег не жалко,хоть-бы свои руки пожалели и время....
 
П.21-Оксиген прав и по насосам ,и насчет схемы, хотя думаю,что вставлены насосы на свое место,но мощности не хватает- как-то так...
 
Схема нормальная, рабочая, имхо завоздушилась малеха, по опыту с подпиточной водой попадает энное кол во воздуха.
Маевского на последних батареях есть?
 
на картинках маевского есть.
а вот сечения труб мне не нравятся. имхо на последние регистры и не должно хватать.
 
Да, и что значит, стоят два насоса? Как они стоят? Схему нарисуйте.

Выход-вход из котла 32,по проекту насос 25-60,в магазине не было такого,поставил 32-60.
Сделал по проекту,стоит один насос,площадь двух этажей чуть больше 1000м2
 

Вложения

  • IMG_2597.webp
    IMG_2597.webp
    131.1 KB · Просмотры: 24
  • IMG_2598.webp
    IMG_2598.webp
    104.3 KB · Просмотры: 24
Последнее редактирование:
при таких магистралях явно напрашивается насос с бОльшей подачей...
 
Могу добавить что антифриза закачал туда 2 т )))
 
Ну даже на вскидку для такого объема теплоносителя этого насоса мало. Ставьте 80-ку, как минимум. А лучше два 25-60, на каждый этаж свой, а еще лучше, 4-ре 25-40, на каждое крыло ))) Но это потянет переделку всей котельной и части системы. Вообще схема с одним насосом и регистрами в такого рода объектах-колхоз, не обижайтесь ;)
Вот, просто и лаконично, если своими руками
a5e9539559c9.jpg

А это, к примеру, с помощью групп быстрого монтажа:
84078132e977.jpg
 
Ну даже на вскидку для такого объема теплоносителя этого насоса мало. Ставьте 80-ку, как минимум. А лучше два 25-60, на каждый этаж свой, а еще лучше, 4-ре 25-40, на каждое крыло ))) Но это потянет переделку всей котельной и части системы. Вообще схема с одним насосом и регистрами в такого рода объектах-колхоз, не обижайтесь ;)
Вот, просто и лаконично, если своими руками
a5e9539559c9.jpg

А это, к примеру, с помощью групп быстрого монтажа:
84078132e977.jpg
Это тоже дорого,судя по существующему отоплению.,хотя хозяин -барин.А можно сделать дешевле и проще,но полная,почти, переделка .
 
Ну даже на вскидку для такого объема теплоносителя этого насоса мало. Ставьте 80-ку, как минимум. А лучше два 25-60, на каждый этаж свой, а еще лучше, 4-ре 25-40, на каждое крыло ))) Но это потянет переделку всей котельной и части системы. Вообще схема с одним насосом и регистрами в такого рода объектах-колхоз, не обижайтесь ;)
Вот, просто и лаконично, если своими руками
a5e9539559c9.jpg

А это, к примеру, с помощью групп быстрого монтажа:
84078132e977.jpg
Это тоже дорого,судя по существующему отоплению.,хотя хозяин -барин.А можно сделать дешевле и проще,но полная,почти, переделка .
 
Да, не дешево... Но хозяин барин, исходили из технического задания и пожеланий. Сделать несомненно можно, но в данном случае было совсем не нужно )
Кто ездит на БМВ, на жигули не сядет
 
Медь в котельной красиво смотрится,припой мягкий? Когда на фирме работал,только твёрдым паяли.
 
площадь дюймовой арматуры примерно 490 кв.мм.
площадь семи полудюймовых врезок регистров примерно 790кв.мм.
простите за дилетантство, но на фиг носителю лезть в дальние регистры если он спокойно. оборачивается через ближние пять.
 
Припой мягкий с серебром, что то порядка 3-5 %, его для котельной выше крыши. Пайка ацетилен кислород. Твердым не вопрос, но швы шляпа получаются и трубу приходится потом тереть, цвет меняет. Газ твердым делаем. Тут видно спайку
120af9f0fc80.jpg
 
Последнее редактирование:
если система балансируется, то балансируй и снимай нафиг барашки с вентилей.
 
Назад
Сверху