Есть два насоса грундфос 25-60 и 32-60 размер 180 ,можно ли заменить 25 на 32 .И как посчитать напор и расход насоса.Просьба в поиск по иннету не посылать,я там был и ничего не понял )))
 
к кхз - вроде он ими и занимается
 
Если я правильно понимаю это циркуляционные насосы
и чуда ждать от них не стоит, но хуже точно не будет
 
Да,насосы циркуляционные, на отопление,и как всегда крайний прибор не греет.
 
Форум дом и дача. Попробуй там задать вопрос в разделе отопление.
 
Есть два насоса грундфос 25-60 и 32-60 размер 180 ,можно ли заменить 25 на 32 .)))

А имеет ли смысл менять сечение насоса на больший диаметр,сохраняя диаметры трубы,при одинаковом напоре?
 
Выход-вход из котла 32,по проекту насос 25-60,в магазине не было такого,поставил 32-60,так что диаметры труб позволяли,а дальше трубы пропилен 63.
 
Есть два насоса грундфос 25-60 и 32-60 размер 180 ,можно ли заменить 25 на 32 .И как посчитать напор и расход насоса.Просьба в поиск по иннету не посылать,я там был и ничего не понял )))
напор у них одинаковый будет - 6 метров, подача - тоже одинаковая... в зависимости от модификации насоса может быть 2,8-4,5 кубов в час. разница только в потребляемой мощности - а так абсолютно взаимозаменяемы (ставь те, которые под трубы подходят)
кстати, неплохие циркуляционники, помимо грундфоса делает фирма Vilo
 
Проблема в том,что когда поставил 32-60, крайний регистр на каждом из четырёх контуров не грелся,вот и пошли сомнения в насосах,а по хорошему надо всё таки считать напор и расход насоса для данной системы отопления.
 
надо считать обязательно... и смотреть схему отопления... ты ставил один насос на 4 контура?
 
Нарисуй схему с кол-вом и расположением радиаторов и указанием диаметров труб,а так-же длину по каждой ветке по диаметрам- мож победим твое горе...
 
Тут еще нужно знать как система сделана, одно или двух трубная. Схема по любому нужна
 
не принимая во внимание отсутствие технического образования, но пользуя имеющийся жизненный опыт, имею сказать: - а если придушить вентилями ближние регистры?
з.ы. технарям- можете назвать это редуцированием;)
 
очень хороший опыт, но тут такое дело - получить максимум при минимуме вложений. а для этого и делают расчет.
 
а чё на регистрах нет вентилей?:shok:
а как же их при надобности ремонтировать? систему сливать?
 
а чё на регистрах нет вентилей?:shok:
а как же их при надобности ремонтировать? систему сливать?
На подаче стоит клапан данфос,на обратке запорный кран.

не принимая во внимание отсутствие технического образования, но пользуя имеющийся жизненный опыт, имею сказать: - а если придушить вентилями ближние регистры?
з.ы. технарям- можете назвать это редуцированием;)
Я называю это балансировкой,прижал на клапане ближние регистры,крайние заработали,но это магазин и любой *умник* может крутануть чуть-чуть и всё на смарку.

Нарисуй схему с кол-вом и расположением радиаторов и указанием диаметров труб,а так-же длину по каждой ветке по диаметрам- мож победим твое горе...
Могу от руки на листочке,автокадами не владею,боюсь будет непонятно,буду стараться.К стати именно поэтому на форуме *дом и дача* не хочу свой вопрос выставлять.
 
Я называю это балансировкой,прижал на клапане ближние регистры,крайние заработали,но это магазин и любой *умник* может крутануть чуть-чуть и всё на смарку.

врежь в обратку с первых регистров кусок трубы меньшего диаметра. будет тебе примитивный редуктор.
 
Последнее редактирование:
не принимая во внимание отсутствие технического образования, но пользуя имеющийся жизненный опыт, имею сказать: - а если придушить вентилями ближние регистры?
з.ы. технарям- можете назвать это редуцированием;)

Вот потому я и спрашивал про систему. Мысль очень верная. Вода она штука такая, идет по пути наименьшего сопротивления.
 
Последнее редактирование:
а чё на регистрах нет вентилей?:shok:
а как же их при надобности ремонтировать? систему сливать?
:scratch_one-s_head:, ну от брака некто не застрахован, а так из немалой моей практики в решении сих вопросов скажу - чем проще схема тем она надежней.
тут вопросы не только по стоимости арматуры а и по стоимости ее монтажа, а это опятьже лишняя единица( +%ты попадания на брак :pardon:)А чтоб система реально была функциональной нужно рассчитывать ее.
 
Пока только второй этаж нарисовал,левый и правый контура одинаковые по 50 м.Труба пропилен,20=6м,25=10м,32=34м.Стояк пропилен 50=4м,дальше тройник 63-50-50 ,до котельной 63 труба 8 м.
 