• Дорогой друг! Ты не зарегистрирован у нас на форуме.

    Возможность просмотра многих тем требует регистрации на форуме.

    Не поленитесь - зарегистрируйтесь, затратив всего несколько минут.


    Администрация Абырвалг.НЕТ

Отопление - есть вопросы!

Subamir

Reasonable Neanderthal
Зарегистрирован
Сообщения
3,185
Реакции
8,070
Баллы
135
А если прижмут отопление ,опять к соседям с уровнем будут бегать :)
 

Аникей

Проверенный
Зарегистрирован
Сообщения
2,888
Реакции
2,280
Баллы
0
так - как я понял надо узнать какой "розлив" - верхний или нижний...
 

Аникей

Проверенный
Зарегистрирован
Сообщения
2,888
Реакции
2,280
Баллы
0
В общем такие данные!
На кухне стояк - труба - 27.5-28мм
В комнате стояк - 34 мм
Перемычка - 21.5-22 мм
Смущает, что диаметр труб разный на кухне и в комнате.....
 

mihei

Проверенный
Зарегистрирован
Сообщения
1,008
Реакции
5,606
Баллы
0
Может в зале подача идёт,а на кухне обратка,поэтому и разные диаметры?
 

Аникей

Проверенный
Зарегистрирован
Сообщения
2,888
Реакции
2,280
Баллы
0
Такого не может быть - труба то вниз идет - это по идее разные стояки.
Это фото стояка в комнате.
 

Вложения

Аникей

Проверенный
Зарегистрирован
Сообщения
2,888
Реакции
2,280
Баллы
0
дозвонился до ДУ - короче говорят верхний розлив.
 

mihei

Проверенный
Зарегистрирован
Сообщения
1,008
Реакции
5,606
Баллы
0
Может на этом клапане есть стрелочки,посмотри внимательно.
Наверное последний вопрос, как быть с регулировкой,ставить новый,оставить старый регулировочник или вообще ничего не ставить?
 

Вложения

Последнее редактирование:

Аникей

Проверенный
Зарегистрирован
Сообщения
2,888
Реакции
2,280
Баллы
0
Фото золотничка
 

Вложения

ром

Проверенный
Зарегистрирован
Сообщения
3,130
Реакции
7,478
Баллы
135
А колпачки на терморегуляторах(золотниках))) стояли?
 

Аникей

Проверенный
Зарегистрирован
Сообщения
2,888
Реакции
2,280
Баллы
0
были зелененькие крышечки - но они несли защитную функцию скорее всего - поэтому терморегулятора думаю что нет.
 

smesta

Участник
Зарегистрирован
Сообщения
131
Реакции
1,615
Баллы
0
То, что на картинке - нижняя часть клапана терморегуляции. Продаются и устанавливаются, как в сборе с термоголовкой, так и по отдельности. Термоголову всегда можно докупить отдельно.
 

Аникей

Проверенный
Зарегистрирован
Сообщения
2,888
Реакции
2,280
Баллы
0
smesta я думал эта хрень воздух спускать!
 

smesta

Участник
Зарегистрирован
Сообщения
131
Реакции
1,615
Баллы
0
Кран маевского обычно выглядит так.

А то, что диаметры труб разные, это впринцие нормально. В подвале или на чердаке стоят балансировочные клапаны, которые регулируют подачу теплоносителя.
 

Drakar

8-926-два два три 51-38
Зарегистрирован
Сообщения
508
Реакции
1,002
Баллы
0

Вот накидал схемку как сделал бы я, художник из меня тот еще, но думаю все поймут, как моя практика (я не ремонтник) показала это для верхнего ввода горячей воды оптимальная схема. Но при этом с точки зрения дез не законная. краны которые на схеме у стояка надо ставить к нему максимально близко, дабы в случае если вы захотите нарастить отсеки батарей вы могли бы это сделать без слива стояка. Кран на перемычке перекрывается только при условии открытых кранов на ввод и вывод батареи если перекрывается хоть один из них то должен быть открыт кран на перемычке, терморегулятор на вход перед бытареей (но по мне он нафиг не нужен) ибо жар костей не ломит и (по мне обязательно) выход из батареи должен быть с обратной стороны от ввода дабы была циркуляция по всей площади батареи ну и над выходом ставим кран маевского как в месте где, скажем так, течение самое минимальное и потенциально будет скапливаться воздух. Вот как то так.
 

Куба

Местный
Команда форума
Сообщения
15,956
Реакции
49,822
Баллы
135
)))))) один кран лишний... Да и терморегулятор логичней ставить на выходе теплоносителя...
 

Drakar

8-926-два два три 51-38
Зарегистрирован
Сообщения
508
Реакции
1,002
Баллы
0
если тот который внизу батареи на выходе, то впринципе да, а насчет терморегулятора на выходе, вопрос почему??? Мне кажется наоборот на входе надо. Т.к. косути он же реулирует уровень входящей воды???? или я не прав.
 
Сверху